關于防雷防靜電安全應急預案

2023-01-04 範文大全

4.在遇到高強度頻繁電閃雷擊發生起火時,及時向119報警,啟動消防預案,同時向公司安委會匯報,全體員工應立即協同消防隊投入滅火戰斗,用滅火器械進行滅火,用水槍冷卻臨近罐及周圍建筑物,以防發生更大規模的火災及爆炸。

5.停止加油期間,員工要維護好現場的安全秩序,嚴禁現場打手機、修理車輛等違規行為的'出現;同時看護好現場的資產,如消防器材,放置被盜、被損壞。

6.頻繁雷電結束后,領班及時按照操作規定開啟電源,員工迅速恢復加油服務。

7.在當日的交接班會議上,站長要對防雷天氣的預案執行情況進行點評,總結得失,促進防雷工作的開展。

關于防雷防靜電安全應急預案篇4

1、直擊雷防護

1.1儲油罐區的防直擊雷措施

汽車加油站的儲油總容量,大部分在300m3左右,多數安裝在地下室內,其介質為汽油和柴油。由于汽油是易燃液體,閃點溫度較低(-50~30℃)、易揮發。在常溫下,地下室內潴留的油氣和儲油罐呼吸閥排出的氣體,容易達到起爆混合比值。因此,儲油罐區是加油站防雷的重點區域。根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》和GB15599-95《石油與石油設施雷電安全規范》的規定,結合儲油罐安置在地下室的這一特點。對儲油罐,按二類防雷要求,采用獨立避雷針。在呼吸閥上方2.5m的高度平面,提供一個半徑為5m的保護范圍,以防止雷暴直接擊中呼吸閥,引起高溫而點燃油氣。為防止避雷針對油罐及其附屬設施產生高電位反擊,避雷針及其接地裝置至被

保護的油罐與其有聯系的管道之間的距離不得小于3m。

1.2售油亭的防直擊雷措施

售油亭是安置加油機,進行加油作業的地方,區域內油氣含量較高,屬二類防雷建筑物。宜在亭的頂部敷設避雷帶,當長、寬>10m時,應敷設10m×10m或12m×8m的避雷網格。

2、防感應雷和防靜電

加油站的儲油罐和輸油管都采用鋼鐵材料制成,當有雷雨云飄過其上空或在附近發生雷擊時,由于靜電或電磁感應作用,金屬罐體和輸油管都會帶上大量的電荷。另外,油品在流動、灌注、晃動等情況下,由于本身或與其它物體的相互摩擦而產生靜電荷。當雷電感應或摩擦產生靜電荷的速度高于泄放速度時,便形成同性電荷的靜電積聚。當積聚的靜電荷,其放電能量大于可燃性混合物的最小引燃能量,并在放電間隙中油品蒸汽和空氣混合物處于爆炸極限范圍時,將引起爆炸、燃燒。因此規定儲存甲、乙、丙幾類油品的油罐應作防靜電接地,為電荷提供泄放的通道。

2.1油罐和輸油管道的防感應雷、靜電

(1)為確保接地可靠,每個金屬油罐的接地點應不少于兩點。

(2)輸油管道的始、末端和拐彎、分支處應分別接地。

(3)管道法蘭的連接螺栓少于5根時,法蘭必須用金屬導線跨接。

(4)儲油罐上的金屬構件(呼吸閥、阻火器、量油孔等)必須與油罐有良好的等電位連接。

2.2電源、信號線路的防感應雷

加油站的輸電線路,絕大多數都采用架空線路,極易感應雷電高位,其防雷措施是:

(1)在配電房電源開關的進線端安裝防爆型電源避雷器;

(2)電源線由配電房到加油機線段應套鋼管埋地,鋼管的兩端應分別與電房接地和加油機接地連接;

(3)與計算機聯網的電子計量式加油機的信號線也應套上金屬管埋地,金屬管的始、末端應接到工作地上,信號線與計算機的接口應裝上相避雷器。