2.3卸油車防靜電

油槽車卸油,是加油站最大型的輸油作業。油槽車上會積聚大量的靜電荷,因此,必須在卸油場所提供防靜電接裝置,為油槽車提供靜電荷泄放的通道。

3、接地裝置

(1)避雷針采用獨立接地體,接地沖擊電阻不大于10Ω。

(2)儲油罐的接地體,圍繞儲油罐區敷設成環型,并為輸油管的始端和槽車卸油區提供接地點,接地沖擊電阻不大于10Ω。

(3)售油罩棚采用建筑物基礎接地體和人工接地體聯結的混合接地裝置。其中,人工接地體圍繞加油作業區敷設成環型,以降低作業區內的跨步電壓對工作人員的危害。同時,本接地裝置為輸油管末端和加油機等電器設備提供接地點,沖擊接地電阻以最小值確定。應的信號

(4)管道拐彎和分支處的接地體如獨立設置時,沖擊接地電阻不大于30Ω。儲油罐區的接地體應與售油罩棚的接地體做等電位連接。

4對加油站進行整改的建議

在80年代中后期和90年代初期,已有大批加油站投入營業,由于當時管理不夠完善,這些油站的防雷設施多有先天不足的成份:

①儲油罐接地不規范,只有一點接地,有的甚至沒有接地;

②輸油管道的法蘭連接螺栓少于5根的,沒有作電氣連接;

③油槽車卸油場所沒有安裝防靜電接地裝置。

對于②、③,還較易處理。由于油罐區不能使用電弧焊接,故對①的處理比較麻煩。建議在地下室外加裝接地體,將油罐的吊環經防銹處理后,涂上導電膏,包上一層鉛墊,再用U型螺栓將接地線壓接在吊環上。這種連接方式只有一種補救措施,在每年雷雨季節之前,做全面檢查。當其接口處的過渡電阻較大時,需要重新作防銹處理。

關于防雷防靜電安全應急預案篇5

一、總則

(一)編制依據

依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國安全生產法》等法律法規,貫徹落實“預防為主、防治結合”的方針,按照防雷減災工作的有關法律法規要求,特制定本預案。

(二)適用范圍

本預案適用于武漢友之友本部內處置發生或可能發生雷電災害的應急活動。

二、組織機構

(一)成立防雷減災應急小組

組長:總經理助理

副組長:設備部部長

成員:各部門部長、主管

(二)職責

1、按照防雷減災工作的有關法律法規要求,加強管理。

2、加強領導、組織、計劃、協調、監督和檢查工作。

3、根據雷雨的預報和實際情況,決定、發布本預案啟動時間、截止時間并組織實施。

4、遇有嚴重災情時,根據本預案采取應對措施,并及時向公司總經理報告。

(三)組建防雷減災搶險隊。搶險隊應在接到防雷減災應急小組的命令后迅速到達指定地點展開救援工作,完成應急小組組長交辦的各項任務。

防雷減災搶險隊

隊長:總經辦主任

副隊長:生產部部長

成員:生產部主管、班長

三、認真落實防雷減災安全措施

(一)根據本各部門建筑物和有關設施的具體情況,由設備主管部門請市避雷裝置安全檢測中心,并組織相關部門負責人,按照有關專業防雷設計規范選用和安裝防雷裝置,對現有避雷針、避雷帶的狀況與屋頂金屬物的連接情況、引下線是否有斷裂或銹蝕、接地裝置附近土壤是否有沉降現象、排(下)水管線是否堵塞等經常進行安檢。

(二)防雷減災工作重點建筑物是:高壓配電室、制冷車間、鍋爐房、冷庫、供應庫房、主體車間及與其相關的配電室等設施設備。